论坛广播台
广播台右侧结束

主题: 挂牌督办!大悟1家

  • 沛辰
楼主回复
  • 阅读:1432
  • 回复:0
  • 发表于:2024/3/29 9:58:30
  • 来自:湖北
  1. 楼主
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转大悟社区。

立即注册。已有帐号? 登录或使用QQ登录微信登录新浪微博登录


为全力整改消除重大火灾隐患,有效预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故发生,最大限度地保障人民群众的生命和财产安全。近日,孝感市人民政府决定对孝南区杨店镇农村福利院等8家重大火灾隐患单位实行挂牌督办。





登录查看大图
登录/注册后可查看大图





此次实行市政府挂牌督办的8家重大火灾隐患单位分别为,孝感市孝南区杨店镇农村福利院、汉川市湖北际华针织有限公司、应城市红翔纸制品有限公司、安陆市湖北美创包装有限公司、云梦县云天境保健服务站、大悟县格林童话托育服务中心、孝昌县湖北幸福港湾酒店管理有限公司、孝感市诚旺食品有限公司孝感人家酒店。




登录查看大图
登录/注册后可查看大图
孝南区

1

单位名称孝感市孝南区杨店镇农村福利院

单位性质:养老院    

存在隐患:

1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源;
2、已设置室外消防给水系统,但不能正常使用;
3、已设置室内消火栓系统,但不能正常使用;
4、已设置的自动喷水灭火系统,不能正常使用或运行;
5、火灾自动报警系统不能正常运行。
  


依据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3.c条综合判定为重大火灾隐患。

                     

登录查看大图
登录/注册后可查看大图
汉川市

2

单位名称:湖北际华针织有限公司

单位性质:厂房

存在隐患

1、丙类厂房内设置的危险品仓库、办公区与生产区之间未采取有效的防火分隔措施;

2、厂房内设置的办公、休息室未按国家工程建设消防技术标准的规定设置至少一个独立的安全出口;  
3、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明;
4、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源;
5、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统; 
6、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统;
7、厂房钢结构梁、柱等主要承重结构未进行防火处理,耐火等级与生产、储存物品火灾危险类别不匹配。


依据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3.d条综合判定为重大火灾隐患。


登录查看大图
登录/注册后可查看大图
应城市

3

单位名称:应城市红翔纸制品有限公司

单位性质:厂房

存在隐患

1、1号、3号丙类仓库未按规范要求设置消防车道;
2、1号、2号、3号丙类仓库内部设置有办公室、休息室,防火分隔不完整,且未设置独立安全出口;
3、1号、2号、3号丙类仓库室内消火栓系统设置不符合标准;
4、1号、2号、3号丙类仓库建筑内未按照要求设置自动灭火系统;
5、1号、2号、3号丙类仓库建筑内未按照要求设置排烟设施;
6、1号、2号、3号丙类仓库建筑的消防用电设备未按照国家工程建设消防技术标准的规定,采用专用的供电回路;
7、1号、2号、3号丙类仓库建筑未按照要求设置疏散指示标志、应急灯;
8、1号、2号、3号丙类仓库建筑内违反规定直接敷设电气线路和安装电气设备。


依据《重大火灾隐患判定方法第5.3.3.d条综合判定为重大火灾隐患。



登录查看大图
登录/注册后可查看大图
安陆市

4

单位名称:湖北美创包装有限公司

单位性质:厂房

存在隐患

1、厂房未设置环形消防车道;
2、丙类厂房内办公室、配电间等未与生产区形成有效的防火分隔;
3、丙类厂房内设置办公室时未至少设置一个独立的安全出口;
4、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源;
5、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统;
6、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统;
7、厂房钢结构梁、柱等主要承重结构未进行防火处理,耐火等级与生产、储存物品火灾危险类别不匹配。


依据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3.d条综合判定为重大火灾隐患。


登录查看大图
登录/注册后可查看大图
云梦县

5

单位名称:云梦县云天境保健服务站

单位性质:洗浴馆    

存在隐患

1、灭火器配置不符合要求,违反《消防法》第十六条第二项之规定;
2、火灾报警系统损坏,不能正常运行;
3、走道未设置排烟设施;
4、自动喷水灭火系统无水,无法正常工作;
5、室内消火栓系统无水,不能正常使用;
6、场所内设置员工集体宿舍场所内设置员工集体宿舍,未设置独立的疏散设施,不符合《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》第4.3条规定。


依据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3条综合判定为重大火灾隐患。

登录查看大图
登录/注册后可查看大图
大悟县

6

单位名称:大悟县格林童话托育服务中心

单位性质:幼儿园

存在隐患

1.室内消火栓系统不能正常使用;
2.火灾自动报警系统不能正常运行;
3.自动喷水灭火系统不能正常使用;
4.2楼、3楼南侧安全出口被封堵;
依据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3条综合判定为重大火灾隐患。

登录查看大图
登录/注册后可查看大图
孝昌县

7

单位名称:湖北幸福港湾酒店管理有限公司

单位性质:酒店

存在隐患

1.酒店一部疏散楼梯未采用封闭楼梯间,设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定;
2.酒店五楼餐饮场所疏散走道的室内装修材料的燃烧性能不符合GB50222的规定;
3.酒店五楼机械排烟风机未按国家工程建设消防标准的规定采用专用的供电回路;
4.酒店一楼消防控制室的操作人员未按GB25506的规定持证上岗;


依据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3条综合判定为重大火灾隐患。



登录查看大图
登录/注册后可查看大图
高新区

8

单位名称:孝感市诚旺食品有限公司孝感人家酒店

单位性质:酒店

存在隐患

1、地下一层棋牌室通往室外的通道分别为1部疏散楼梯和1部金属竖向梯,安全出口数量少于2个;
2、地下一层东侧疏散楼梯未采用封闭楼梯间,楼梯地上与地下部分未采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;
3、三楼和地下一层设置的疏散指示标志和疏散照明不符合标准要求;


依据《重大火灾隐患判定方法》第5.2.2条直接判定为重大火灾隐患。


登录查看大图
登录/注册后可查看大图



      市政府要求:一是强化思想认识。各地、各部门要坚持生命至上、安全第一的理念,认真贯彻落实《消防法》《湖北省消防安全责任制实施办法》相关要求,切实增强做好消防工作的责任感,全力以赴抓好重大火灾隐患排查整治,坚决预防较大及以上火灾事故发生,切实保障人民群众生命财产安全。各县(市、区)人民政府,市直“三区”管委会要切实履行属地责任,督促主管部门和隐患单位制定整改方案,明确整改责任,强化整改措施,确保按期销案。二是强化整改责任。各行业主管部门要切实履行行业监管责任,严格按照“三管三必须”的要求,加强隐患整改的监督指导和督查督办。各级消防部门要指导辖区隐患单位合理制订整改方案和进度计划,分阶段、分步骤推进实施。各隐患单位要严格落实消防安全主体责任,责任自负、隐患自改三是强化宣传考核。各地各部门要加大重大火灾隐患整改的媒体监督力度,加强重大火灾隐患严重危害性的公示、曝光,形成社会舆论监督和群众监督的强大合力。市政府将重大火灾隐患整改纳入2024年度安全生产和消防工作考核内容,对工作进展缓慢、整改不及时不到位或因整改过程中临时防范措施不到位导致发生火灾事故的,依法从严追责问责

来源:孝感消防

 
  
二维码

下载APP 随时随地回帖

你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登陆
加入签名
Ctrl + Enter 快速发布